◈제품표준 사양 성능표 항목\형식 | 단위 | SEH-100 | SEH-200 | SEH-300 | SEH-400 | SEH-500 | SEH-600 | SEH-800 | SEH-1000 | SEH-1300 | SEH-1600 | SEH-2000 | SEH-2500 | 관체열출력 | MW | 0.12 | 0.23 | 0.35 | 0.47 | 0.58 | 0.7 | 0.93 | 1.16 | 1.51 | 1.86 | 2.33 | 2.91 | kcal/h | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 전열면적 | ㎡ | 6.1 | 8.2 | 9.3 | 11.3 | 12.8 | 14.2 | 16 | 22 | 25 | 28 | 30 | 36 | 열효율 | % | 90 | 제어방식 | | ON-OFF | HIGH-LOW-OFF | 사용전원 | V | 220Vx1ø | 220Vx3ø / 380Vx3ø x 4W | 총소비전력 | KW | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 4.1 | 6.0 | 8.0 | 12 | 15 | 제품중량 | kg | 760 | 820 | 880 | 1520 | 1600 | 1840 | 2200 | 2600 | 3100 | 3600 | 4000 | 4300 | 연료소비량 | 경유 | kg/h | 10.7 | 21.5 | 32.3 | 43.1 | 53.9 | 64.7 | 86.2 | 107.8 | 140.2 | 172.5 | 215.7 | 269.6 | 도시가스(13A) | N㎥/h | 11.2 | 22.4 | 33.6 | 44.8 | 56.1 | 67.3 | 89.7 | 112.2 | 145.9 | 179.5 | 224.7 | 280.5 | LPG(프로판) | N㎥/h | 4.9 | 9.9 | 14.8 | 19.8 | 24.8 | 29.7 | 39.7 | 49.6 | 64.5 | 79.4 | 99.2 | 124.1 | kg/h | 10 | 20 | 30 | 40.1 | 50.1 | 60.1 | 80.2 | 100.2 | 130.3 | 160.4 | 200.5 | 250.7 | LPG(부탄) | N㎥/h | 3.9 | 7.8 | 11.7 | 15.6 | 19.5 | 23.4 | 31.2 | 39.1 | 50.8 | 62.5 | 78.2 | 97.8 | kg/h | 10.1 | 20.3 | 30.4 | 40.6 | 50.8 | 60.9 | 81.3 | 101.6 | 132.1 | 162.6 | 203.3 | 254.1 | 접속구경 | 급유입구 | A | 8 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 가스입구 | A | 20 | 25 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 배수구 | A | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 연 도 | ømm | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 외형 | 가로(W) | mm | 1050 | 1140 | 1160 | 1280 | 1280 | 1290 | 1420 | 1580 | 1650 | 1820 | 2100 | 2300 | 세로(L) | mm | 1880 | 2130 | 2320 | 2660 | 2960 | 2960 | 3360 | 3380 | 3460 | 3650 | 3940 | 4250 | 높이(H) | mm | 1680 | 1780 | 1900 | 2000 | 2000 | 2050 | 2100 | 2300 | 2500 | 2600 | 2700 | 2850 |
◈난방용 및 급탕순환용(60˚C→70˚C), SEV-1300이상은(50˚C→70˚C) 항목\형식 | 단위 | SEH-100 | SEH-200 | SEH-300 | SEH-400 | SEH-500 | SEH-600 | SEH-800 | SEH-1000 | SEH-1300 | SEH-1600 | SEH-2000 | SEH-2500 | 정격열출력 | kcal/h | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 순환량 | ㎥/h | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 65 | 80 | 100 | 125 | 최고사용수두압 | mAq | 100 [10kg/c㎡] | 수두압손실 | mAq | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 열교환기 | 재질 | 동관 | 난방입출구경 | A | 40 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 |
◈급탕용(5˚C→65˚C) 항목\형식 | 단위 | SEH-100 | SEH-200 | SEH-300 | SEH-400 | SEH-500 | SEH-600 | SEH-800 | SEH-1000 | SEH-1300 | SEH-1600 | SEH-2000 | SEH-2500 | 정격열출력 | kcal/h | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 급탕량 | ㎥/h | 1.7 | 3.3 | 5 | 6.5 | 8.3 | 10 | 13.3 | 16.7 | 21.7 | 26.7 | 33.3 | 41.6 | 최고사용수두압 | mAq | 100 [10kg/c㎡] | 수두압손실 | mAq | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 열교환기 | 재질 | 동관 | 급탕입출구경 | A | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 |
◈급탕용(25˚C→65˚C) 항목\형식 | 단위 | SEH-100 | SEH-200 | SEH-300 | SEH-400 | SEH-500 | SEH-600 | SEH-800 | SEH-1000 | SEH-1300 | SEH-1600 | SEH-2000 | SEH-2500 | 정격열출력 | kcal/h | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 급탕량 | ㎥/h | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 32.5 | 40 | 50 | 62.5 | 최고사용수두압 | mAq | 100 [10kg/c㎡] | 수두압손실 | mAq | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 열교환기 | 재질 | 동관 | 급탕입출구경 | A | 20 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 |
(주) 상기 사양 성능표는 다음과 같이 기준 하였음. - 연료의 저위발열량 ① 경유:43.12MJ/kg[10,300kcal/kg], ② 도시가스(13A):41.45MJ/N㎥[9,900kcal/N㎥], ③ 프로판:93.7MJ/N㎥[22,380kcal/N㎥], 46.39MJ/kg[11,080kcal/kg] ④ 부탄:118.9MJ/N㎥[28,400kcal/N㎥],45.76MJ/kg[10,930kcal/kg] - GAS연료의 공급압력은 SEH-100~600형은 저압 1.96~9.81KPa(최소 0.98KPa)[200~250mmAq)(최소 100mmAq)] SEH-800형 이상은 중간압인 34.32±9.81KPa [3,500±1000mmAq] - 난방용 및 급탕용의 정격 열출력은 각각 단독 가동시이며 동시 가동시에는 그 합계가 관체 열출력입니다. - 본사양성능표는 품질개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다. |